如果酒店用人工湖作为消防水池,必须设置自动补水设施吗?
提 交
共 5 回答
懒得说 25-09-17
如果人工湖储水量足够大,可以不要自动补水。但吸水口应设置旋流防止器和过滤网
0 赞 0 踩 [回复]举报
chowah 25-09-17
可以参照湖泊枯水期,水量能够满足消防的设计用水量
周家斌 25-09-17
雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时,应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。为了保证消防所需的水量要求,是要补水措施的。
小唐12321 25-09-22
消防水池也没要求要自动补水吧,只有高位水箱要求吧。
李勤 25-09-22
最新问题
关闭