消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

楼梯间是否可以只设置疏散照明,不设置疏散指示标志。

我查了规范只查到疏散楼梯间要求设置疏散照明,并未要求设置疏散指示标志。而现实中我看多数是只设置疏散指示标志,未设置疏散照明。  是否有其他规范要求,求大神指点。 

请写下您的回答回答

共 3 回答

芸芸众生 25-09-26

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 


3.2.8 出口标志灯的设置应符合下列规定:
    1 应设置在敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、防烟楼梯间前室入口的上方;

3.2.9 方向标志灯的设置应符合下列规定:
    1 有维护结构的疏散走道、楼梯应符合下列规定:
      1)应设置在走道、楼梯两侧距地面、梯面高度1m以下的墙面、柱面上


1 0 [回复]举报

小唐12321 25-09-26

都需要

0 0 [回复]举报

消防网友68723 25-09-28

10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭