楼梯间可以设防火卷帘门吗?

请写下您的回答回答

共 2 回答

周家斌 23-05-04

0 0 [回复]举报

消防网友78337 23-05-04

问题不是太清楚,

在所在有规范里,封闭和防烟楼梯间(不包括前室)都是只能开设置疏散门,不能设置防火卷帘。

在GB50016-2014之前的规范,在防烟楼梯间室内可能设置防火卷帘进行疏散分隔,或者同时设置防火卷帘与疏散门,方便货物运输。

0 0 [回复]举报