消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

抗爆机柜间泄压口的设置

抗爆机柜间采用七氟丙烷淹没式灭火系统。没有内走道,但是内部有房间分隔。请问该泄压口是否需要设置?如何设置。内墙是否也需要满足气体灭火的墙体抗压要求?

suixingjie | 2025-09-18 08:54
请写下您的回答回答

回答 | 2

消防网友68723 2025-09-19 09:36 00 [回复]举报

3.2.7 防护区需要开设泄压口,是因为气体灭火剂喷入防护区内,会显著地增加防护区的内压,如果没有适当的泄压口,防护区的围护结构将可能承受不起增长的压力而遭破坏。
    有了泄压口,一定有灭火剂从此流失。在灭火设计用量公式中,对于喷放过程阶段内的流失量已经在设计用量中考虑;而灭火浸渍阶段内的流失量却没有包括。对于浸渍时间要求10min以上,而门、窗缝隙比较大,密封较差的防护区,其泄漏的补偿问题,可通过门风扇试验进行确定。
    由于七氟丙烷灭火剂比空气重,为了减少灭火剂从泄压口流失,泄压口应开在防护区净高的2/3以上,即泄压口下沿不低于防护区净高的2/3。
3.2.8 条文中“泄压口宜设在外墙上”,可理解为:防护区存在外墙的,就应该设在外墙上;防护区不存在外墙的,可考虑设在与走廊相隔的内墙上。

李勤 2025-09-22 17:03 00 [回复]举报

内墙也需要满足抗压要求,比如医院ct室特殊设备间,墙体内有防辐射铅板或足够承压,可不需要泄压口。

关闭

关闭

手机APP下载