消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

EHS专家-DL 一级注册消防工程师

暂无说说

粉丝:21 关注:23
关注

  • 消火栓系统跟喷淋系统可以共用一套稳压系统吗?可以共用的话需要满足什么条件?规范在哪里?
    发表评论: 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)8.1.7 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)10.2.1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,宜设置独立的消防水泵,并应按一用一备或二用一备,及最大一台消防水泵的工作性能设置备用泵。当与消火栓系统合用消防水泵时,系统管道应在报警阀前分开。从以上规范条文可以看出,对于消火栓系统与自喷系统各自独立设置消防水泵有困难的场所,可以合用消防水泵。对于消火栓系统跟喷淋系统是否可以共用一套稳压系统,虽然现行国标规范没有明文规定可以合用,但是国标图集《消防给水稳压设备选用与安装》图示 17S205(2018修正版)已经给出了消火栓系统、自喷系统合用稳压系统的做法。故而消火栓系统与自喷系统的消防供水泵、消防稳压泵满足相应条件下可以合用。

    0 0 2025-09-22 12:09

  • 请问灭火器、消火栓、空气呼吸器等消气防设施检查是否可以使用数字化,不用纸质版了?
    发表评论: 可以。优先选用可以长期使用的平台。

    0 0 2025-09-22 12:03

  • 气体探测器检测
    发表评论: 《中华人民共和国计量法》及实施细则、行业标准(如GB 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》)等。

    0 0 2025-09-22 11:46

  • 气体探测器检测
    发表评论: 主要还是看用在哪些场所。若用于危险化学品仓库、石油化工、燃气站等《危险化学品安全管理条例》覆盖场所,经法定计量机构(第三方资质公司)检定合格‌比好好;若用于普通工厂通风系统、实验室环境监测等低风险场景,可依据设备自带合格证及厂家报告先行使用。

    0 3 2025-09-18 17:37

  • 消防控制室远程启动排烟风机
    发表评论: 从安全角度考虑,肯定受风机控制柜处于手动或自动状态影响,打在手动状态,理论上只能就地现场风机控制柜处打开、关闭对应风机。

    0 0 2025-09-18 15:01

  • 控制中心报警
    发表评论: 1、防火门、电话、广播在分控室有人值班的情况下也应联至主控室,因主控室需集中掌控全楼消防设施状态。消防电话是独立冗余的封闭系统,保障断电/火灾时通话可靠性;外线电话可能占线、故障,可能无法满足强制通话优先级‌要求。规范依据暂未找到,只是依据总控控全局,分控控制范围有限而推导出的。2、我的理解跟你相同。但是分控管理的设备,状态信息最好也上传至主控室主机。3、联动控制我也基本理解同你相同。

    0 0 2025-09-18 14:57

  • 工业废水井
    发表评论: 一般是不允许的,根据GB 50217-2018 《电力工程电缆设计标准》5.3.1 电缆直埋敷设的路径选择直符合下列规定:1 应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段;直接让裸露电缆或普通保护管内的电缆穿越充满工业废水的井室,是绝对不符合规范要求的。只有当所有其他可行的替代路径(如绕行、顶管、架空等)都被证明‌技术上不可行或经济上极度不合理‌时,才‌可能‌考虑穿越废水井作为最后的选择。‌不得不穿越时,得采用耐该工业废水腐蚀的材料(如‌316L不锈钢、CPVC、PP、PVDF、玻璃钢管‌等),并保证足够的机械强度和壁厚。保护管‌接头必须采用耐腐蚀密封方式(如焊接、专用胶粘、法兰加密封垫)‌,确保废水无法渗入管内。同时不仅要防水,更要‌考虑防腐蚀性气体(如硫化氢)的侵蚀‌。穿越井内的保护管段‌不应有中间接头‌,降低泄漏风险。保护管在井内应妥善固定,防止机械损伤或移位破坏密封。定期进行维护。总之不得已穿越时需承担较高的长期维护成本和风险。

    0 0 2025-09-16 15:52

  • 宿舍居室的门直接用防火门,能满足烟密闭性能和自动关闭的功能吗?
    发表评论: 可以。防火门的设计和认证标准已经包含了“自动关闭功能”(闭门器)和“烟密闭性能”(防烟密封条)这两项核心要求。

    0 0 2025-09-16 09:29

  • 关于应急照明和疏散指示灯具指向的问题
    发表评论: 得分情况。比如住宅屋顶条件可作为“安全出口”,则可以指向楼顶,如设有通往相邻楼梯间/建筑的通道;屋面为平屋面或坡度≤10%;否则,则仅指向楼下。对于公建,屋顶设避难层/直升机停机坪可指向屋顶,屋顶无可避难功能则指向楼下。

    3 1 2025-09-08 16:41

  • 消火栓及喷淋合用泵,室外管网的布置问题
    发表评论: 图应该是画错了。允许合用泵,但需在泵后管道独立分开,并确保流量和压力满足两者需求。同时也应该考虑到DN200钢管在1.5m/s流速下最大供水量约140L/s(理论值),无法满足消火栓+喷淋同时启用(可能需≥195L/s)需求。新增管道需在泵房内与消防泵出水管形成环状才可以符合GB 50974-2014相关要求。

    0 1 2025-09-08 16:34

  • 问一下 关于稳压泵维持静水压力 最不利点大于0.15mpa
    发表评论: 根据“最不利水灭火设施”字眼,应该是指最高层的消火栓,一般屋顶实验消火栓不强制要求有灭火功能。

    0 0 2025-09-08 16:01

  • pVC地漏需要加阻火圈吗
    发表评论: 地漏管径是100的管是否说的是内径?外径那就近似等于dn110,如该PVC地漏明设地漏管,高层建筑则必须加阻火圈,非高层也建议加;如果是暗埋地漏管,那可以不设置阻火圈。

    0 0 2025-09-08 12:17

  • 商场钢楼梯下面需要增加喷淋头吗
    发表评论: 分情况。若若楼梯下方无可燃物且商铺整体不强制设喷淋,楼梯下方可不设置喷淋;若楼梯下方堆放货物、纸箱等可燃物(即使临时存放)也应增设,除非楼梯下方做镂空处理使火焰无法蓄积,规避“隐蔽空间”,在楼梯下方悬挂“严禁堆放物品”标识,钢楼梯刷涂膨胀型防火涂料,延缓火势蔓延。

    0 0 2025-09-08 11:55

  • 七氟丙烷气体气瓶
    发表评论: 一般来说 气瓶制造单位应当明确气瓶的设计使用年限,并且在设计文件和制造标志上注明。根据《气瓶安全技术规程》(TSG 23-2021)第3.7 气瓶的设计使用年限  七氟丙烷气体柜体的钢瓶属于“钢质无缝气瓶”设计使用年限为20年。如果气瓶制造单位在出厂的气瓶上刻印或压铸充装(产权)单位标志并装设可追溯的电子识读标志,充装单位能够确保气瓶始终处于良好的维护保养状态并通过安全评估,钢质无缝气瓶或者铝合金气瓶的实际使用年限可以延长至30年。

    0 0 2025-09-08 11:46

  • 同一防烟分区可采用多台排烟风机并列运行
    发表评论: 可以,建议采用风机性能一致的机组,避免因性能差异导致“抢风”或效率下降;支管设独立排烟防火阀防火灾蔓延;多台风机需由同一火灾报警信号触发从而同步启停。

    0 0 2025-09-08 11:38

  • 消防水系统使用的压力表、电接点压力表、压力开关需要定期送检测机构进行检验并取得检验合格证后才能使用吗?
    发表评论: 定期检定是需要的。可参考石老师 https://b.1190119.com/article-1370.htm?keywords=%e5%8e%8b%e5%8a%9b%e8%a1%a8

    1 0 2025-09-08 10:43

  • 甲类抗爆间,事故排风系统怎么做?
    发表评论: 防爆轴流风机(满足Ex d IIB T4等级)可以。

    0 0 2025-09-05 10:44

  • 消防总控室与分控室的关系,持证要求
    发表评论: 一般都是要求持证上岗的。

    0 0 2025-09-04 17:30

  • 消防泵一用一备,主泵启动失败自动切换到备用泵,
    发表评论: 必须在电气控制柜实现主备泵切换功能。主泵启动失败后信号在线路上兜一圈,那得多久。。故障点也多,直接电气控制柜实现主备泵切换更快。

    0 3 2025-09-04 11:50

  • 甲类抗爆间,事故排风系统怎么做?
    发表评论: 通过预埋加强套管+防爆风管+柔性连接,可安全穿越抗爆墙,不影响结构完整性;泄爆墙需额外隔离防护。

    1 3 2025-09-02 15:31

积分
490
提问
0
回答
490
一级注册消防工程师

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:

国家注册一级消防工程师、国家注册中级安全工程师(化工安全、其它安全)、注册环保工程师,硕士,环境科学与工程专业。多年环评、环保工程设计、环保管家;企业验厂;消防工程设计及竣工验收工作经验;拥有三项国家发明专利。广东省安全专家库专家,从事环保咨询、体系认证、企业安环健管理工作多年。

最新动态

关闭