消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

疏散出口门净宽度

按“建规”设计的时候由于没有考虑施工误差导致实际疏散出口门净宽度为0.85m,但“通规”中疏散出口门的净宽度均不应小于0.80m,此时能否按“通规”标准进行消防验收。

xf攻城狮 | 2025-09-22 18:33
请写下您的回答回答

回答 | 1

独断万古 2025-09-23 09:57 00 [回复]举报

最好从严

关闭

关闭

手机APP下载