消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防通风的防火包裹

排烟风管的防火包裹规范要求在哪个规范里的哪一条。

曹建国 | 2024-09-18 22:46
请写下您的回答回答

回答 | 3

潘天坤 2024-09-19 08:40 10 [回复]举报

排烟管道耐火极限要求详见烟标GB51251第4.4.8条,加压送风和消防补风管道的耐火极限要求也在烟标GB51251内,至于非排烟系统有穿防火隔墙防火阀前后两米管道防火保护措施要求



win321   回复: 潘天坤2025-09-22 15:44

是否可以理解风管穿越墙体位置有防火阀的两侧均需做2米的耐火风管或风管外壁做防火包裹处理(一般非穿越了防火分区墙体的话不加防火阀),那穿越位置为挡烟垂壁的是否同样处理。

0    0 [回复]举报

潘天坤   回复: win3212025-09-22 18:27

普通风管穿越防火隔墙,需要设置防火阀,不只是穿越防火分区这种情况。重要区域、重要房间、设备房、有一定耐火极限的防火隔墙,这些墙体都是有耐火极限要求的,穿越这些区域防火阀前后两米风管耐火极限不应低于该墙体要求


挡烟垂壁没有耐火极限要求,所以穿越此区域没有额外要求

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载