
LHH2737
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注
-
单一房间建筑面积如何计算?
发表评论: 外墙算外边,内墙算中线
2025-09-22 10:40
-
同一防烟分区可采用多台排烟风机并列运行
发表评论: CMH就是m3/h的另一种写法
2025-09-08 11:40
-
同一防烟分区可采用多台排烟风机并列运行
发表评论: 可以,这是很常见的做法
2025-09-08 11:39
-
歌舞娱乐的室外楼梯净宽是多少?
发表评论: 我个人认为在满足疏散宽度的前提下,按多层1.1高层1.2就行但是很多审图认为要按商店建筑设计规范:表4.1.6,即不小于1.4m,不确定的情况下建议你从严吧
2025-08-28 11:19
-
各位专家老师,请教一下关于房间A的疏散问题
发表评论: 不仅是袋型走道,还是袋型走道尽端
2025-08-27 11:09
-
消火栓是否可以借用
发表评论: 只要是同一楼层及同一防火分区就可以
2025-08-25 10:22
-
楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离小于1.0m时能否采用乙级防火玻璃来弥补?
发表评论: 不建议这么干,规范原文是“疏散楼梯间及其前室上的开口与建筑外墙上的其他相邻开口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m。”原文写的是开口,即使是防火窗也可以被认定为开口,而且实际操作中,防火玻璃很容易被施工单位随便贴个假标敷衍了事
2025-08-22 16:02
-
装修改造1-3层的小楼,1-2、2-3层之间存在挑空区,连通1-3层,这能算中庭吗,算改变建筑面积吗
发表评论: 并没有规定说中庭一定要防火分隔,只是说没做分隔时,防火分区面积要按该中庭串通的所有楼层(区域)一起计算,你这个情况不做防火分隔是没问题的,就是要解决排烟的问题
2025-08-22 15:54
-
新能源车着火,能使用的灭火设备。
发表评论: 充电车位上方的喷头会采取K115喷头,但我估计也就是个安慰,起不到啥作用,更别说水基灭火器了
2025-08-22 15:52
-
台球厅的装修材料等级
发表评论: 按商业,属于
2025-08-19 16:39
-
酒店客房楼层的疏散人员计算原则?
发表评论: 一般我就按床位*1.1+工作人员计算,单人床就是一个床位双人床就是两个床位,放心很多项目都是这样算的,依据确实没有,但是审图老师也不会那么死板
2025-08-16 16:50
-
歌舞娱乐的疏散问题
发表评论: 算袋型走道
2025-08-08 15:21
-
KTV疏散问题
发表评论: 刚才没看仔细,你这个借用的安全出口下边有个防火卷帘吧那就不行,一般来说歌舞娱乐场所的疏散要以新规为准,两个防火分区之间有防火卷帘时不能互相借用疏散距离或疏散宽度
2025-08-07 14:07
-
KTV疏散问题
发表评论: 该场所不大于1000m2就可以
2025-08-07 09:25
-
对于歌舞娱乐放映游艺场所中房间疏散门均为安全出口的情况这句话怎么理解
发表评论: 这句话主要是针对电玩城,网吧,舞厅这种大开间形式的歌舞娱乐场所,但他们又不能套用大开间30m的规范如不满足就按9m,满足则按18m,建筑物全部有喷淋时*1.25
2025-08-05 09:56
-
T型走道的疏散距离问题
发表评论: https://www.doc88.com/p-34954086387222.html
2025-07-26 09:21
-
T型走道的疏散距离问题
发表评论: 规范没有,建筑设计防火规范图示里面有
2025-07-25 11:18
-
室内高度到底是标志灯的安装高度还是室内净空高度呢?
发表评论: 净高度,参考排烟设计里面的空间净高
2025-07-25 09:24
-
二层工业建筑,首层作为生产车间,二层作为仓库是否可行
发表评论: 物流建筑可以,工业建筑和仓库建筑都不可以
2025-07-23 14:26
-
儿童培训机构在高层住宅和裙房问题
发表评论: 建筑设计防火规范:当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按本规范有关单、多层建筑的要求确定。
2025-07-21 09:58