消防问答 > 安全疏散 提问

【图】某地下一层商场超市,其中的一个防火分区楼梯间采用图片的构造,有些像敞开楼梯间,请问这个符合消防规范吗?

某地下一层商场超市,其中的一个防火分区楼梯间采用图片的构造,有些像敞开楼梯间,请问这个符合消防规范吗?地下人密场所采用的高差不大于10米应采用封闭楼梯间,假如是设计成直接防火门直通室外的楼梯符合要求吗?该怎么设计才符合规范或者该区域要怎么整改?






请写下您的回答回答

共 1 回答

LHH2737 25-09-29

首先,不能作为疏散楼梯使用

然后你把这个步梯想象成一个自动扶梯,做好3h防火分隔就行了,疏散就别想了

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭