请教一下喷漆和喷砂车间,火灾危险性分别属于什么?是否需要设置室内消火栓系统和自动喷水自动报警系统
提 交
共 2 回答
李勤 25-09-29
0 赞 0 踩 [回复]举报
罗马苏丹 25-09-29
一般情况下火灾危险性为甲、乙类。但当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,且油漆工段设置可燃气体浓度报警系统或自动抑爆系统,同时油漆工段占所在防火分区面积的比例不超过 20%时,可按丁、戊类确定。
具体设置哪些消防设施可以看建筑防火通用规范