专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
win321
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
消火栓管道保温问题
发表评论:
好
0
0
10:13
消防通风的防火包裹
发表评论:
是否可以理解风管穿越墙体位置有防火阀的两侧均需做2米的耐火风管或风管外壁做防火包裹处理(一般非穿越了防火分区墙体的话不加防火阀),那穿越位置为挡烟垂壁的是否同样处理。
0
0
2025-09-22
自动喷水布置问题
发表评论:
感谢,该项目地上主楼16层,二类高层;地下一层,为一类汽车库。那如果设置的话不做功能没问题,是否影响验收?
0
0
2025-09-22
标志灯具的选型问题
发表评论:
首先要明确层高和净高的概念;层高 = 净高 + 楼板结构厚度 + 吊顶及管线空间厚度。鉴于不同使用功能建筑对层高的要求有较大的差别,具体要结合住宅、办公、商业等具体规范,如《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 ,《办公建筑设计标准》JGJ/T 67-2019 ,《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014来判定。对于住宅一般层高2.8-3.0m,高端住宅或别墅可能做到3.3m。此时按规定3选型。对于办公类一般为3.6 - 4.2m;商业首层的层高通常约为5.1 - 6.0m(甚至更高),标准层也可能达到4.5 - 5.5m。电影院、中庭等特殊区域则没有上限。此时按规定1和2选型。不同功能建筑规范一般明确的均为净高不小于多少,并不明确建筑层高,层高依据建筑规划设计为准。安装高度图纸一般有明确,且GB51309有单独条文。
0
0
2025-08-21
消防泵房配电箱
发表评论:
这个图纸是21年,应该是按照民用建筑电气设计标 GB51348-2019 13.7.7 民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置。条文解释:13.7.7 近年来国内推出了消防水泵变频低速巡检装置,这种装置的主控制设备就是变频调速器,其作用是防止消防水泵轴封锈蚀。什么环境才能使消防水泵的轴封锈蚀呢?重度潮湿场所,消防水泵终年无人管理或维护轴封才可能生锈。如果按照《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010 的规定按时维护管理,消防水泵轴封不可能生锈,这种用设备代替管理的理念有下列弊端: 1 增加无谓的投资。以110kW的消防水泵为例,初投资增加35万元~45万元,不包括运行、维修和管理费用。 2 与节能减排基本国策抵触。在节能减排的大环境下,几十千瓦的变频低速巡检装置终日通电运行,浪费电能。 3 消防水泵变频低速巡检装置不能带来安全,反而增加隐患。其工作原理是平时变频低速巡检,火灾时,消防水泵控制箱接到启动信号,并在起泵前的0.1s将巡检装置的输出端与消防水泵的主回路断开。否则消防水泵将不能启动。巡检装置是电子设备,寿命有限,如故障不能使其安全地从消防水泵的主回路分离,消防水泵将不能启动,后果不堪设想。 4 管理方面的问题,不能用增加设备来解决。试想连简单的接触器控制都管理不好的企业,如何能管理好复杂的变频低速巡检装置。。这个按新规范验收应该是不会有人提吧
0
0
2025-07-10
风机启动方式.
发表评论:
好的,感谢答复
0
0
2025-07-09
风机启动方式.
发表评论:
感谢
0
0
2025-07-08
风机启动方式.
发表评论:
是
0
0
2025-07-08
风机启动方式.
发表评论:
怎么理解《消防设施通用规范》GB55036-2022废止了《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.1.4条(强条),进一步弱化了多线控制的强制性要求。《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-20225.3.1明确要求消防水泵、防烟和排烟风机需具备联动/连锁控制,并在消防控制室设置手动控制装置,但未强制要求多线控制。GB50116 -2013中4.5.3非强条,现在说有的地方消防图审验收可仅做总线盘,不对多线盘做要求。但《消防设施通用规范》中11.1.5中也有说消控室手动控制。规范变化后没有强条有的就认为消防重要设备的风机不如消防和喷淋泵重要,可以不做多线。这样判断是否有误?如果不做多线是怎么接线控制呢?另这个专线(多线)连接的风机必须单独吗,能否串联,串联的话会否影响点对点控制。
0
0
2025-07-08
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭